ОлегСкворцов
Добрый день.
Я заказчик на производстве (новострой).
Помогите "облокотиться" на нормы)
ИМЕЕМ:
1. У нас имееются две системы газоочистки технологических газов, системы заканчивается газоконверторами (очисное оборудование).
первая с производительностью - 21 500 м3/час
вторая с производительностью - 40 500 м3/час
2. Есть система общеобменной вентиляции цеха.
производительностью - 21 700 м3/час
3. Для "рассеивания" газов после очистки предусмотрена "дымовая" труба высотой 15м.

У МЕНЯ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ:
Подключить все (три) системы к одной "дымовой" трубе.

К сожалению проектировщики, выбранные нами для проектирования системы, не смогли реализовать мою "хотелку"
и говорят о НЕ возможности такого подключения. Подтвердить ссылками на нормы или просчеты так-же не смогли.

Вот поэтому обращаюсь к самому продвинутому сообществу с просьбой о помощи.

Помогите с нормотивной базой или методой просчета данного подключения.
Заранее благодарен за помощь и совет.
Composter
судя по вашим словам 3 среды с разным давлением ,составом и плотностью вы хотите в 1 трубу?
тут надо смотреть аэродинамику, может тупо одна система передавить другу и туда пойдет часть одной среды вместо того чтобы наружу.
Нужна конкретика.
vadimk
Цитата(ОлегСкворцов @ 7.11.2017, 17:05) *
1. У нас имееются две системы газоочистки технологических газов, системы заканчивается газоконверторами (очисное оборудование).
первая с производительностью - 21 500 м3/час
вторая с производительностью - 40 500 м3/час
2. Есть система общеобменной вентиляции цеха.
производительностью - 21 700 м3/час

Подробнее напишите. Что за технологические газы. Какая категория помещения. Что за производство.
1 система местные отсосы?
Тогда по объединению систем п.7.2.12 СП60, но основное требование
"7.2.12 Системы местных отсосов вредных веществ или взрывопожароопасных смесей следует предусматривать отдельными от систем общеобменной вентиляции. ... "
и дальше по нему расшифровка, что можно, а что нельзя.

Может проектировщики и правы когда нехотят.
Skaramush
Это что, выброс газоочистки в "одну трубу" с общеобменкой?

Простой вопрос "на засыпку" заказчику с хотелками - в ветреный день (я даже не буду заморачиваться сопротивлением трубы) общеобменная вентиляция выключена, газоочистка работает. Что получаем в сети общеобменной?
Это вопрос к элементарному здравому смыслу.

Цитата(ОлегСкворцов @ 7.11.2017, 17:05) *
Добрый день.
Я заказчик на производстве (новострой).
Помогите "облокотиться" на нормы)



Перепутали форум. Нормы писаны кровью. Многие - буквально.
ОлегСкворцов
Цитата(vadimk @ 7.11.2017, 16:35) *
Подробнее напишите. Что за технологические газы. Какая категория помещения. Что за производство.
1 система местные отсосы?
Тогда по объединению систем п.7.2.12 СП60, но основное требование
"7.2.12 Системы местных отсосов вредных веществ или взрывопожароопасных смесей следует предусматривать отдельными от систем общеобменной вентиляции. ... "
и дальше по нему расшифровка, что можно, а что нельзя.

Может проектировщики и правы когда нехотят.

Благодарю за Ваш ответ. Поясню:
Технологические газы в основном - Алканы. После очистки (по заверению производителя), получаем Азон, Кислород и водяные пары.
Практически газы даже "полезные"))
Степень очистки - не менее 95%.

Вытяжку общеобменки (после рекуперации) хотим подключить к дымовой трубе для большего смешения с очищенными газами технологии и лучшего рассеивания.
Производитель "дымовой трубы" рекомендует перед подключением к трубе сделать горизонтальный коллектор, в который и свести три источника.
Skaramush
"Азон" это азот или озон?

Сильно подозреваю, что второй. А он токсичен. То есть "полезность" весьма сомнительна. Как и решение.
vadimk
Делали с алканами техн. установки.
В ГОЧС записке "В обычных условиях алканы (бутан) химически инертны...Процессы с присутствием бутана должны осуществляться в герметичных системах оборудования и трубопроводов, которые исключают пропуски и попадания газа в рабочую зону. Смесь газа с воздухом взрывоопасна. Освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении. Придерживаться правил защиты от статического электричества. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией."

По проектной документации генпроектировщика когда-то было, что воздух после вентиляторов местных отсосов от кожухов линий грануляции серы должен идти на сжигание. Но в итоге после проработки отказались от этого.

Но общеобменку подмешивать. Если технологию рассматривать как местные отсосы то идет запрет.
В общеобменке в любом случае присутствуют вредные вещества при норм. режиме еще ничего, а при разгерметизации чего-то или в какой-то аварийной ситуации в больших концентрациях.
И этот объем планируется подмешать к газам после очистки, например, с высокой температурой?
А спать как потом smile.gif

По газоконвектору видимо что-то такое http://www.yatagan.ru/ru/tehnologii-ochistki/?
В следствии воздействия этого и других физико-химических факторов происходит разрушение молекул запахов и их окисление до безвредных СО2 и Н2О (т.е. до углекислого газа и воды).

Вроде каталитический фильтр " ... катализатора на молекулы газообразных загрязнений".


ОлегСкворцов
Цитата(Skaramush @ 7.11.2017, 16:45) *
Это что, выброс газоочистки в "одну трубу" с общеобменкой?

Простой вопрос "на засыпку" заказчику с хотелками - в ветреный день (я даже не буду заморачиваться сопротивлением трубы) общеобменная вентиляция выключена, газоочистка работает. Что получаем в сети общеобменной?
Это вопрос к элементарному здравому смыслу.




Перепутали форум. Нормы писаны кровью. Многие - буквально.


Благодарю за Ваш вопрос.
Истина рождается в разговоре))
По нашей технологии системы работают вместе или не работают вообще.

Цитата(vadimk @ 8.11.2017, 11:51) *
Делали с алканами техн. установки.
В ГОЧС записке "В обычных условиях алканы (бутан) химически инертны...Процессы с присутствием бутана должны осуществляться в герметичных системах оборудования и трубопроводов, которые исключают пропуски и попадания газа в рабочую зону. Смесь газа с воздухом взрывоопасна. Освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении. Придерживаться правил защиты от статического электричества. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией."

По проектной документации генпроектировщика когда-то было, что воздух после вентиляторов местных отсосов от кожухов линий грануляции серы должен идти на сжигание. Но в итоге после проработки отказались от этого.

Но общеобменку подмешивать. Если технологию рассматривать как местные отсосы то идет запрет.
В общеобменке в любом случае присутствуют вредные вещества при норм. режиме еще ничего, а при разгерметизации чего-то или в какой-то аварийной ситуации в больших концентрациях.
И этот объем планируется подмешать к газам после очистки, например, с высокой температурой?
А спать как потом smile.gif

По газоконвектору видимо что-то такое http://www.yatagan.ru/ru/tehnologii-ochistki/?
В следствии воздействия этого и других физико-химических факторов происходит разрушение молекул запахов и их окисление до безвредных СО2 и Н2О (т.е. до углекислого газа и воды).

Вроде каталитический фильтр " ... катализатора на молекулы газообразных загрязнений".

Да очистные именно такие.
Благодарю за Ваше мнение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.